il existe des zones de sécurité à respecter selon le niveau des EPI (équipement de protection individuel) que tu portes.
sur les lignes tht, il y a plusieurs domaines de tension.
De 1000v à 50000v : on peut approcher à 2m sans EPI et 1m avec sous surveillance d'un électricien habilité
De 50kV à 250kV : 3m de distance de sécurité sans EPI
au-delà de 250kV : 4m
De plus, il faut faire attention à majoré ces distance en prenant compte du balancement éventuel du câble.
sur les lignes tht, il y a plusieurs domaines de tension.
De 1000v à 50000v : on peut approcher à 2m sans EPI et 1m avec sous surveillance d'un électricien habilité
De 50kV à 250kV : 3m de distance de sécurité sans EPI
au-delà de 250kV : 4m
De plus, il faut faire attention à majoré ces distance en prenant compte du balancement éventuel du câble.
Damien Lejosne- " Runner " du forum
- Nombre de messages : 26
Age : 42
Localisation : paris/bretagne
Emploi : Electro
Date d'inscription : 20/11/2006
Re: ARC ELECTRIQUE LIGNE TRES HAUTE TENSION
attention !!
Sans EPI, sans habilitations... (un perchman, un mec en nacelle...monsieur tout le monde quoi !), il n'y a que 2 distances à respecter pour la haute tension (superieur à 1000V) : minimum 3 metres jusqu'à 50000V et 5 metres pour les tensions superieur à 50000V.
Sans EPI, sans habilitations... (un perchman, un mec en nacelle...monsieur tout le monde quoi !), il n'y a que 2 distances à respecter pour la haute tension (superieur à 1000V) : minimum 3 metres jusqu'à 50000V et 5 metres pour les tensions superieur à 50000V.
jb- " Petit stagiaire " du FORUM
- Nombre de messages : 2
Age : 44
Localisation : paris
Emploi : electro
Date d'inscription : 01/04/2010
Re: ARC ELECTRIQUE LIGNE TRES HAUTE TENSION
Voir a augmenter si il y a beaucoup d'humidité dans l'air et que tu es en contact avec le sol avec une perche ou élément conducteur.
avec le THT il faut faire très gaf sa arc facilement,j'ai des personne que je connait qui se sont fait électriser et flaché malgres les EPI car il travaillait sur du THT et d'autre électrocuter.
avec le THT il faut faire très gaf sa arc facilement,j'ai des personne que je connait qui se sont fait électriser et flaché malgres les EPI car il travaillait sur du THT et d'autre électrocuter.
Sujets similaires
» Habilitation électrique
» Installation électrique dans une piscine
» Demande conseils distribution électrique groupe électrogène
» Fabriquer une déport électrique pour néon industriel
» Très belle Initiative que ce site
» Installation électrique dans une piscine
» Demande conseils distribution électrique groupe électrogène
» Fabriquer une déport électrique pour néon industriel
» Très belle Initiative que ce site
Page 1 sur 1
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
|
|